a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 64|回复: 0

[考试试题] 2013年电气工程师考试供配电预习题(6)

[复制链接]
发表于 2013-4-9 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年注册电气工程师考试
已经于9月15、16日顺利结束,新一轮的考试也就渐渐拉开帷幕,为了帮助考生能够更好的备战2013考试,网校编辑特地汇总了
2013年电气工程师考试
科目《
供配电
》考试试题资料,希望对您参加本次考试有所帮助,并在此预祝您金榜题名!
1.电缆终端的绝缘特性选择,其额定电压及其绝缘水平,不得低于以下哪种规定?
A.不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平;
B.不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平;
C.不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平;
D.不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平。
答案:B
2.某35 kV配电装置室长70m,按规程规定宜设置几个出口?
A.一个出口; B.两个出口;
C.三个出口; D.四个出口。
答案:C
3.屋外配电装置,当电气设备外绝缘最低部位距地面小于下列何值时,应装设固定遮拦?
A.1.8m; B.2m;
C.2.3m; D.2.5m。
答案:D
4. 3-35kV低电阻接地系统、3-66kV非低电阻接地系统计算用操作过电压值分别为:
A. B.
C. D.
答案:C
5.已知330kV避雷器雷电冲击残压为760 kV,操作冲击残压为643kV,试计算330kV变压器内绝缘雷电冲击耐压、相对地操作冲击耐压、相间操作冲击耐压值与以下哪组数值最接近?
A.1064,740,1109; B.1504,1046,1568;
C.1224,740,1109; D.1064,1046,1109。
答案:A
雷电冲击耐压=1.4×760=1064
相对地操作冲击耐压=1.15×643=739.45
相间操作冲击耐压值=1.5×739.45=1109. 175
6.电测量仪表用电压互感器二次回路电缆截面的选择,应使电力系统内部的0.5级电能表电缆的电压降不大于下列何值?
A.额定二次电压的0.5%; B.额定二次电压的0.2%;
C.额定二次电压的0.25%; D.额定二次电压的1%。
答案:A
7  下列哪种容量单独运行的变压器应装设纵联差动保护?
A .10MV·A及以上; B.6.3MV·A及以上;
C.8MV·A及以上; D. 2MV·A及以上。
答案:D
8. 对220kV系统,线路后备保护的配置原则是:
A.宜采用断路器失灵保护做后备方式;
B.宜采用远、近结合的后备方式;
C.宜采用远后备方式;
D.宜采用近后备方式;但某些线路如能实现远后备,则宜采用远后备方式,或同时采用远、近结合的后备方式。
答案:D
9.电网调度自动化的基本功能是:
A. 数据采集处理与监控(SCADA )、自动发电/经济调度控制(AGC/EDC )、高级应用软件功能(PAS)及调度模拟培训(DTS) ;
B. 遥信、遥测、遥控、遥调(YX, YC, YK, YT)、自动发电控制/自动电压控制(AGC/AVC )、电网暂态安全分析(TSA)及负荷预测(LF);
C. SCADA、AGC、EDC、PAS;
D. AGC、PAS、AVC。
答案:A
10.在大区互联的联合系统中,系统I及系统I负荷频率的最佳控制方式是(说明:TLBC为频率及联络线偏移控制方式,CFC为定频率控制方式,CNIC为定联络线功率控制方式):
A. TLBC一TLBC; B.TLBC一CFC ;
C. TLBC一CNIC ; D. CFC一CNIC。
答案:A