1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。
A.电气功能性接地
B.电气直接性接地
C.电气保护性接地
D.电气防静电接地
2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。
A.工程的发展规划
B.工程的地质特点
C.工程的规模
D.工程的电气设备
3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。
A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m
B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m
4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。
A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面
B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2
C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时)
D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)
5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。
A.TN-S
B.TN-C
C.IT
6.下列表述正确的是( )。
A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统
B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体
C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡
D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠
7.电气功能性接地,主要包括( )等。
A.防静电接地
B.直流接地
C.交流接地
D.信号接地
8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。
A.暖气管作接地线或保护线
B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线
C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n
D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km
9.局部等电位连接应包括( )。
A.防雷装置的接地引下线
B.薄壁钢管的外皮
C.公用设施的金属管道
D.建筑物金属结构
10.下列表述正确的是( )。
A.卫生间内的任何开关和插座,距成套淋浴间门口不得小于0.2m,并应有防水、防潮措施
B.程控交换机房独立接地装置接地电阻最小值为10Ω
C.严禁利用大地做工作中性线
D.IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置
答案:
1.AC 2.ABC 3.BC 4.ABC 5.AC 6.BD 7.BD 8.CD 9.CD 10.CD