a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 64|回复: 0

[考试试题] 2013年电气工程师考试专业基础模拟6

[复制链接]
发表于 2013-4-9 17:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年注册电气工程师考试
已经于9月15、16日顺利结束,新一轮的考试也就渐渐拉开帷幕,为了帮助考生能够更好的备战2013考试,网校编辑特地汇总了
2013年电气工程师考试
科目《
专业基础
》考试试题资料,希望对您参加本次考试有所帮助,并在此预祝您金榜题名!
1、电力变压器、油断路器、电力电缆、隔离开关和支柱绝缘子、互感器的定期预防性试验周期是如何规定的?(5分)
答:电力变压器:试验周期每1-2年一次。油断路器:试验周期每1-2年一次。
电力电缆:试验周期每1-3年一次。隔离开关和支柱绝缘子:试验周期每1-2年一次。互感器:35千伏及以上试验周期每1-2年一次,35千伏以下的为每1-3年一次。
2、隔离开关作用,可拉合的电气设备是哪些?(5分)(继保人员也作答)
答:隔离开关因无灭弧装置,不能拉合负荷电流和故障(短路)电流,其主要作用是配合断路器,使停电设备与带电设备或带电部位之间有明显断开点。除此之外,在变配电所内隔离开关做为一种控制设备,还可以进行下列操作:(1)拉合电压互感器、避雷器;(2)拉合空载母线;(3)可拉合作为旁路断路器时的旁路电流;(4)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流,不超过5A的空载线路。
3、对用户定期检查的周期是如何规定的?(5分)
答: 1、35kV及以上电压等级的用户,至少每半年检查一次。2、10kV用户(不含高供低量用户)至少每年检查一次。3、10kV高供低量、0.4kV及以下非居民用户至少两年检查一次。4、居民生活照明用户检查周期由各供电(电力)公司自定。
4、变压器遇异常时该如何处理?(5分)(继保人员也作答)
答:在如下一些情况应退出运行:(1)变压器内部音响很大,有严重的放电声;(2)在正常冷却条件下,变压器温度不正常或不断上升;(3)防爆管爆破或油枕冒油;(4)油色变化过甚,油内出现炭质;(5)套管有严重的破裂和放电现象;(6)出现接头过热、喷油、冒烟。
5、一级负荷重要客户,其供电为双电源的是如何规定的?(5分)
答:⑴、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。⑵、一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
6、用户电气设备运行中出现高次谐波的原因是什么?(5分)
答:⑴、高次谐波产生的原因:高次谐波产生的原因主要是由于电力系统中存在非性线元件及负载产生的。如:电容性负载、感性负载及开关变流设备,诸如电弧炉、电动机、整流装置等。由于其为储能元件或变流装置,故使电压、电流波形发生畸变。
7、电力线路的降损措施主要有哪些方面?(5分)
答:(1)选择合理供电线路电压;(2)按照经济电流密度选择导线截面;(3)选择最小线损的配变安装位置;(4)提高功率因数,减少无功功率的传输;(5)做好网络规划,对不合理不经济的线路网络进行改造。
8、低压带电作业应注意什么?(5分)
答:(1)应设专责人监护;(2)使用有绝缘柄的工具;(3)工作时站在干燥的绝缘物上进行,并带手套和安全帽;(4)必须穿长袖工作服;(5)严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等。
9、继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?(5分)(继保人员也作答)
答:(1)快速切除故障的好处有:提高电力系统的稳定性。(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。
10、自动投入装置应符合什么要求?(5分)(继保人员也作答)
答(1)保证备用电源在电压、工作回路断开后才投入备用回路;(2)工作回路上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作;(3)手动断开工作回路时,不启动自动投入装置;(4)保证自动投入装置只动作一次;(5)备用电源自动投入装置动作后,如投到故障上,必要时应使保护加速动作;(6)备用电源自动投入装置中,可设置工作电源的电流闭锁回路
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-3 12:52 , Processed in 0.187415 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表