三、房屋建筑工程损伤检测的主要内容(新增内容,特别注意)
" ]% @# Q) a+ I( }6 p (一)地基基础承载力的检测。1 J2 S3 k4 o: a a4 T
①地基承载力的检测方法。地基承载力的检测是指如何确定建筑物或构筑物地基的承载力。对已有建筑物或构筑物,通常用以下方法进行地基承载力的检测:探坑取样检测法;标准贯入试验法与轻便触探法。# G @6 j7 S: m5 G
②单桩承载力的检测。单桩的轴向承载力是由桩端阻力和桩侧摩阻力共同承担的。对于已建成投入使用的建筑物,通常采用取土样,按桩端(桩尖)土和桩周围土的类别及物理力学性质来推定单桩的承载力。
" u* o m$ I0 q. L (二)钢筋混凝土结构的损伤检测。钢筋混凝土结构的损伤检测内容主要包括:外观检查;内在质量;连接构造;结构变位。
- w* C) f2 W3 z) Z3 A8 X2 i* e$ D 钢筋混凝土结构损伤检测的方法与主要内容如下:- V" L$ p8 z; H3 K
①混凝土表面裂缝及蜂窝面积的检测:混凝土裂缝的检测;蜂窝面积测定。
1 e9 k2 G' A% a8 F ~ Y0 _& t ②混凝上强度的检测:混凝土强度的非破损检验法;混凝土强度的局部破损检验法。
3 o, F# a# l9 a8 `; Y& d ③混凝土内部缺陷的检测:声脉冲法;射线法。
, v8 o* S! \8 S. A+ i; ?6 r ④钢筋种类、直径、位置和钢筋锈蚀的检测:钢筋种类、直径的检测;钢筋位置与保护层厚度的检测;钢筋锈蚀程度的检测。8 H, T% B, o4 i+ l4 Y% R$ i
⑤混凝土碳化深度指标的测定。$ z# W% _4 d* {1 [7 E
(三)砌体结构的损伤检测。
+ S/ I% z# S0 H$ o& ~ ①砌体裂缝的损伤检测。裂缝的长度可用钢尺或一般米尺进行测量。宽度可用塞尺、卡尺或专用裂缝宽度测量仪进行测量。对于裂缝的走向、数量及形态应详细地标在墙体的立面图或砖柱展开图上,从而评估其对砌体强度的影响程度。
9 Z! x' a2 C' O# S6 Z, m ②砌体中砌块与灰缝砂浆强度的损伤检测二对于砌块,通常可从砌体上取样,清理十净后做抗压强度和抗折试验。砌体中的砂浆强度,目前常采用冲击法、点荷法与回弹法等来检测。
2 E9 R- h* F* J& x- m9 [* p9 y: ] ③砌体强度的损伤检测。有了砌块及砂浆的强度,即可按《砌体结构设计规范》求得砌体强度。此外,也可由墙体直接试验测得其强度,常用方法有:实物取样抗压试验测抗压强度;顶出法测抗剪强度;用扁千斤顶测定抗压强度。
% F% d4 @! R/ O8 ^( ] ④砌体灰缝饱满度检测。砖砌体水平灰缝砂浆的饱满度小应低于80%。砂浆饱满度检测的数量,每层同类砌体抽查不少于3处,每处掀开3块砖,用刻有网格的透明百格网度量砖底面与砂浆的粘结痕迹而积。取3块砖的底面灰缝砂浆的饱满度平均值,作为该处灰缝砂浆的饱满度。) I' O/ ]' m$ E0 u- ~
⑤砌体结构的尺寸和垂直度检测。《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定,多层砖砌体建筑,每层的垂直度允许偏差为5mm;砖砌体全高小于或等于l0mm时,垂直度允许偏差为l0mm,砖砌体全高大于l0m时,垂直度允许偏差为20mm.有明显偏斜或截面积缺损的砖柱、砖墙应重点检测,其余部分随机抽查。
; |3 Q V0 j: R( g6 ? (四)钢结构的损伤检测。钢结构构件检测的主要内容有: D' r _1 C9 c4 L' S: Y7 }
①构件整体平整度的损伤检测;②构件长细比、局部平整度的损伤检测;③构件表面缺陷的检测;④连接(焊接、螺栓连接)的检测;⑤钢材锈蚀的检测;⑥防火涂层厚度的检测。 |