一个非典型性的ASP
" o7 S/ ~6 A R, Q# h4 M7 W; K. AHein向我们介绍说,“我们的第一个站点选择了在Portland,因为这里没有大的自然灾害,比如地震,洪水和山崩等。我们这个ASP中心全部采用了这样的设备,而且我们还将继续推荐和使用这种设备。”
; T* R* K% ]% ^2 q$ t9 g5 a6 o“我们卖给ASP数据中心的不仅仅是带宽,同时我们的数据中心也能够成为一些公司的企业网络,因为我们同时具备提供诸如主机服务这样的应用。我们的第一个目标是信息管理和主机服务。我们能够在网络中插入交换服务器,同时接入数千个客户端计算机,甚至可以在同一个服务器上实现多家公司的程序运行。我们拥有几千个服务器的空间,因此我们能够满足大多数的信息管理和主机服务的需要。” Hein补充说。6 Y, \7 V/ J/ Z1 E( x3 A3 e* z
“典型的数据中心环境一般为装满设备的房间和一个安全员,并且绝大多数数据中心的地板都被抬升起来,下面的空间用来放置电缆。但这并不意味着它们可以独立开来,即使它们不需设备或者软件的控制。” Hein继续解释说,“我们投入了大量的资金用来建设最好的机房,满足我们99.999%的运行时间的需要。我们不仅提供机柜、设备安全保护、硬件连接和结构化综合布线系统,而且我们同时还提供应用支持和无限制的带宽。采用ClarityTM解决方案,我们可以满足用户的应用要求,确保网络容易变更。”
8 n% D* {( r! @: q“在你设计一个系统来保证通道容量、通道连续性和通道可靠性时,有另外一个值得考虑的关键元件是跳线。”Maxfield指出,“Ortronics采用Paralign?插头设计的新型Clarity6跳线提供了电缆线对控制,采用标准的RJ45插头,最大限度的控制和降低了NEXT和FEXT。同时,它也具有一定的应力释放能力,以此来维持电缆线对的绞接程度,平衡打线时产生的应力。”
" I0 C( Y( S+ C' R4 A电源
9 c$ S# b( B& U: @6 UTEK系统最后将安装超过500个机柜,连接到四个同时运行的网络上,采用双电源供应。支持这些机柜的是27个中间配线架(IDF),这些IDF采用24根标准的62.5微米的多模 GIGAlite?光纤连接到主配线架(MDF)上。“对于电源的解决方案来说,速度是最重要的因素。光纤需要提供最大的带宽和速度,必须保证整个应用的能量供给。”Vining解释说。
/ q# |% U W: Y3 T: C# O* ]骨干光纤连接到Ortronics的ORMMAC II机柜上,这个机柜安装了72个采用双SC连接器的端口。将骨干光纤连接到这些端口上,然后分别连接在四个Ortronics的48端口六类配线架上,由这些IDF组成了四个不同的结构化综合布线系统。: b( K1 \) T, M, e
在IDF上,ClarityTM系统包括Ortronics的六类电缆,这些电缆连接到用户的500个数据机架上,这些电缆最终在Ortronics的24端口的六类配线架面板上打线输出。虽然TEK系统目前运行速度为100M,但是ClarityTM系统的设计能平滑过渡到未来采用四对电缆全双工传输的应用。; B( ` p6 b9 a" ?0 H* L* E
对于四个不同的网络,在每个IDF中有四个不同的位置进行打线。此外配置了冗余电缆和冗余的电源系统,冗余电源系统包括不间断电源和发电机,他们用于电气控制和空调。TEK系统同时具有24/7小时人员值班,热线电话可以帮助进行设备的运行和维护支持。& x9 q, V7 N# z' A2 V8 m
通道
% w* w" g; l, z9 k4 F r/ l& k连接到外部的通道采用OC3线路,连接到OC48 SONET环网上。Maxfield向我们解释说:“可以把OC48描述成一个虚拟的环,或者可以比喻成一个国家中连接各洲的高速公路。 任何连接到环上的用户采用T-1线路,然后在整个环上传输,采用TEK系统公司的OC3线路再传输出去,就像高速公路的岔道一样。一旦我们建设了很多像这样的数据中心,我们将有很多的岔道,这样一来我们就可以为每个中心设置一个新的岔道。我们目前已经有了两个这样的数据中心,一个在Portland,另外一个在Hanover。随着地点和用户的增加,我们可以改变岔道的大小,比如说采用OC12。”# `2 E4 d: T8 `$ a* |+ C& B0 y
在Portland,每个用户接入的地点也许有所不同,但是用户之间的连接可以通过TEK系统的通道连接起来,或者说他们也可以通过以太网连接起来。通道的大小将随着应用的要求变化而变化。
' a4 I9 D& L( s* A链路) u$ X: ?9 h4 W! _8 @5 N1 N8 z& [
一旦用户能够通过TEK系统公司的网络接入到因特网,他们就等同于拥有了四个高可靠的不同网络和四个独立的布线基础结构。每个服务器具有四个以太网端口和四个网络接口卡,通过一条电缆连接到每个不同的网络交换机,以连接四个不同的网络。 m* j g% }2 \9 B7 w3 ?
前面提及的两个布线系统Production 1 和Production 2通过相互独立的通道连接到同一个服务器。这样允许用户的网络通过IDF到MDF组成一个星型的交换以太网。如果一条线路拥挤或者阻塞,那么另外一条线路就可以自动产生到服务器的路由。& K1 Q. w' |0 u
out-of-band管理链路不在同一个布线系统中,但是有一个独立系统通过独立的以太网通道来管理这些服务器和网络硬件,同时为储存区的网络进行备份。这意味着TEK系统拥有一个在服务器上所有数据的备份,它并没有利用来自于Production通道的结构化综合布线系统,而是直接通过遥控磁带库进行备份的。5 S9 G3 p) k. e( s5 j
在实际运行中,网络要求布线系统能够在动态变化时提供更加高的性能,包括误码率、流量和通道容量。为了确保TEK公司的布线系统获得最佳的静态和动态网络性能,Clarity解决方案提供了25年全部质量担保,其中包括对材料和安装质量的担保。NetsWork公司为已经投运的网络提供支持和维护,确保所有的认证和质量担保得以实现。
" Y4 n1 D% s- t9 P) k9 }端口/ ~# G) J5 G9 j8 h1 U
Maxfield介绍道,“对于内部办公网络来说,我们同样需要一个高性能、大容量和宽带宽的系统。”在内部网络,有一个IDF机房,通过24根标准光纤和MDF机房紧密相连。在机房中,NetsWorks公司安装了ClarityTM系统,这个系统包括Ortronics的六类电缆,用于161个工作站的数据和电话连接。每个表面安装面板或模块化面板均采用Ortronics的TracJack?系列六类插座,每个插座包括三到四个端口。一个端口采用白色插座,用于电话;其他两到三个端口采用绿色、橙色或者蓝色,用于数据端口。IDF中48端口配线架面板的所有端口均采用颜色编码,以符合有关标准。- @) L$ R7 c3 z2 N i( e$ Q
小结; f6 ?9 X1 q3 L; n
Hein总结说:“我们ASP数据中心的业务具有十分宽广的市场前景,但是,现在我们如何能够做得最好呢?我们将标准化业务流程,同时标准化整个网络的基础结构。我们的网络基础结构和冗余网络已经具备相当好的条件,在我们未来的数据中心中,我们将采用同样的产品和同样的布线设计。” |