2.2布线通道9 g1 B) p2 ^! L7 |
布线可以用铜缆(UTP非屏蔽双绞线、F/UTP铝箔总屏蔽双绞线、S/FTP双重屏蔽双绞线)或光纤.这在很大程度上取决手设备的连接界面以及期望的应用需求。在很多情况下.多种媒介类型将被组合使用。用户最好的选择就是在第-次布线实施时考虑未来的发展需求。此外,移动、添加和变更布线系统是昂贵的.并会使正在使用中的关键部件的风险增加。比如通常在安装所需光缆的同时预留暗光纤(已经敷设但未使用的光纤):设备可能是有源的也可能是无源的。
& b. K9 [& d) L* S3 ` 数据中心包含高度集中的网络和设备.这种高度集中需要高密度的布线系统。数据中心的布线通道-般包括位于架空地板下的地下通道组合和高架线缆桥架。架空地板的优势是提供了整洁的外观和有效的散热管理,并且很容易引入/引出暗线。架空地板下的线缆应敷设在线槽(布线通路)里,以保护其免受运行在同-环境下的电力电缆、安全装置和灭火系统的影响。电力电缆既可穿金属管,也可敷设在金属线槽里。并应遵守相关标准的最小间隔距离要求。* H: h% t) D5 b; H) \% q
数据中心的光纤布线通道与管理应有-个专用的管道系统.为光纤跳线、尾纤和光纤配线架、熔接盒和终端设备间的主干光缆的路由和存储提供安全的防护。因为光纤传播的是光信号而不是电信号.它和铜缆相比,承载和弯曲半径的要求是不同的。设计要求有适当的预留空间.# e2 c% X5 \# X) p( j5 X! x
2.3布线系统的拓扑结构. w# n2 x9 W2 N9 O, G+ U0 o, ?
数据中心布线系统的拓扑结构类型及基本特征见下表。9 b6 X' V- |! Y4 m1 `: g
根据TIA-942标准和中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会综合布线工作组发布的《综合布线系统管理与运行维护技术白皮书》,数据中心的建筑空间包括:计算机房/主机房:数据中心内的通信室;维护人员办公室;接入室;机电设备机房;运营监管中心:存储及载入室。
! m- b: w7 w' u: s* F 在一个数据中心中.典型的计算机房/主机房空间区域划分为:) U1 B( t0 z9 c1 w- C+ A* _
a.主布线区(MDA),用于放置路由器、主干线缆、LAN/SAN交换机、PBX程控交换机、配线架。
* ]# U3 ~3 t, V$ v j b.水平布线区(HDA).用于放置LAN/SAN/KVM交换机、配线架。" n0 {$ v2 M4 J X% o
c.区域布线区(ZDA),用于放置HDA与EDA的中间续接区域过线盒/整合点。- s l5 q1 O1 Z% S6 L" `
d.设备布线区(EDA),用于放置机架/机柜/设备、出线盒。& _3 V* N& t: j# l% }0 L& O
另外计算机房/主机房与接入室(ER)直接相关,接入室放置网络运营商的接入设备。% M& s; n: L: z; E# S8 q/ u9 V0 @
数据中心布线系统的线缆为:0 |6 s# A/ L) n1 p" A0 L. S
a.水平线缆提供了设备布线区、水平布线区、区域布线区的水平交叉连接。
9 v. f+ |) q5 G& p$ x) d b.主干线缆提供了主布线区、水平布线区、接人室、电信室(TR)之间的主干交叉连接。
, z+ L' s1 q5 H8 T( R3 T c.推荐采用的布线传输介质:100Ω 4-Pair CAT6双绞线:激光优化的50/125μm多模光纤OM1/OM3;单模光纤:75Ω同轴线缆。* e7 E2 z/ f* E/ ]. i& B
3、数据中心解决方案实例介绍8 G6 a1 M9 K( g: n9 I w8 k
下面通过-个实例介绍预连接光缆解决方案在金融数据中心的应用设计。$ k7 P8 W1 Z" p) G: c
该项目为某银行大型数据中心的扩容工程.即在数据中心机房的预留空间内.新增加了4列机柜,每列10台,用于放置小型机,每台小型机含有96个光纤接口。用户希望建立一套高标准的布线系统.该系统应支持大容量信息.并易于灵活调整和增容.3 y. Y1 v) C8 m! v# z* c& m
某银行数据中心布线系统拓扑如上图.系统按照端到端的方式进行规划:
v: }" v& o* H) I( ` a.管理机柜安装SYSTIMAX InstaPATCH Plus大容量机柜预连接光缆配线架1000 G2-4 U-IP-FX,该配线架可以垂直安装12个24 LC口DM2预连接光纤模块,最大密度288芯。 O1 A5 i* s4 P2 t
b.各个小型机下采用地板下安装盒(RFE).该RFE可以垂直安装15个24LC口DM2预连接光纤模块.最大密度360芯。目前按照每台小型机下安放1个设计.深化设计时可以考虑2台小型机共用-个地板下安装盒。
3 }/ N; u* ?, \. k4 F. l1 O c.从管理机柜到各个小型机地板下的安装盒之间的主干预连接光缆,目前规划如下:每台小型机柜规划2根48芯预连接光缆.同时备份1根12芯预连接光缆.不但满足目前需求.也适当考虑了将来的扩展需求。</p> |